就教列位大佬,三项机电若何实现快速放电,现在是整流线路用电箱打仗器控制放电,若何间接在接线盒实现快速放电
就教列位大佬,三项机电若何实现快速放电,现在是整流线路用电箱-1.jpg

就教列位大佬,三项机电若何实现快速放电,现在是整流线路用电箱-2.jpg




上一篇:2根国标BVR2.5铜线T接应该套多大热缩管。主线国标BV6
下一篇:无触点接触器
avatar llguaisa

写了 36 篇文章,拥有财富 98,被 0 人关注

分享分享 分享淘帖
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login
B Color Link Quote Code Smilies
avatar
在线会员 月光情人 发表于 5 天前
求大佬帮忙
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 llguaisa 发表于 5 天前
你说的放电是什么意思?各地说法不一样,不太理解。
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 xNYYWeZq 发表于 5 天前
有没有图纸?从照片上看,电机不大。你说的剩余电流大吗?怎么放电?
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 57830716 发表于 5 天前
就教列位大佬,三项机电若何实现快速放电,现在是整流线路用电箱
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 iabajofbwe 发表于 5 天前
1600Kw的电机,这么大,应该是高压电机。可是看你的图片不像啊。1600的电机体积大多了,有小屋子那么大。
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 5623178 发表于 5 天前
接线盒自己加二极管整流
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 Θ帅Θ 发表于 5 天前
你好楼主!这是制动电阻,用于消耗电机停车惯***产生的电能转换成热能。通过控制回路让KM2接通。
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 lhserver 发表于 5 天前
制动的方式有很多种,楼主可以根据需要选择合适的方法
回复

使用道具 举报

avatar
在线会员 xyc2 发表于 5 天前
楼主的机具可能不宜停机后再继续转动,故取用电机断电后的空转发电、整流后供给制动器线圈刹车。