列位大神  2台200KW机电三角携同时拖动一台装备,  1号机电启动完成电流190A   2号机电启动后电流320A  况且1号机电电流增加到220A   检查机电三相电流平衡  电压415v   这是怎样回事?别的传动三角带有点紧,会引发这类情况吗?




上一篇:萌新有点问题
下一篇:风铃墙-光与影的艺术
avatar aaa0001

写了 41 篇文章,拥有财富 140,被 0 人关注

分享分享 分享淘帖
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login
B Color Link Quote Code Smilies
avatar
djydf 高级会员 | 发表于 2019-11-8 17:53:13
太深奥不懂!电压415到很正常。设备用电大,一般电压都会高于380防压降。电机电流差这么多,负载?不服衡?
回复

使用道具

avatar
HWCEJgmU 高级会员 | 发表于 2019-11-8 17:53:37
两个电机皮带轮一样大,三角带传动  同时带一个设备 应该不存在负载不服衡吧  三角带松紧度一样  就是感觉三角带拉的太紧  会引起这种情况吗   会不会电机有问题?
回复

使用道具

avatar
JaStE 高级会员 | 发表于 2019-11-8 17:53:50
1、有可能2台电机参数不均衡,1台拖着另1台跑,也就是1台电动状态,另1台发电状态。
2、就像两台变压器并列时会有一定环流那样,少量没事。会在主电路平衡的,你可以测一下2台电机合流后的电流应该只有190左右。
3、带上负载以后应该会变好的,如果无法变好,那就不行这么用了。
回复

使用道具

avatar
惨绝人寰 高级会员 | 发表于 2019-11-8 17:54:23
像你这种情况建议是电机带减速器在带负载,减速器有扭矩放大作用,小电机可以驱动大负载,对调速有要求的还的加变频器,但是成本太高了,只加减速器,成本应该不会太高。
回复

使用道具

avatar
LSWlwmjn 中级会员 | 发表于 2019-11-8 17:55:20
今天带上负载之后副机电流360A,主机电流降到130A  ,怎么回事? 没用变频器  主机星三角  设备是立轴式冲击破碎机