图文精华

列位电工徒弟们,帮手看下,感谢。

帮手看下这个电闸可以带动房间总共几多功率电器,房间总共四个面板插座,三个图二插座,一个图三插座,图三的是干嘛用的,为什么就一个三角插孔。这四个插座可以同时带动电磁炉跟冰箱,电压力锅,电热水壶吗,电压力锅1100,电热水壶1800冰箱130容量(不晓得功率),电磁炉2100w,吧里一个徒弟告诉我一个面板一个功率,我想晓得我这一个房间的功率可以同时运转这几个电器吗?还有冰箱可以间接插墙壁面板插座上吗?还是只可以插排插上。请列位电工徒弟帮手告诉下。感谢。 列位电工徒弟们,帮手看下,感谢。-1.jpg
列位电工徒弟们,帮手看下,感谢。-2.jpg
列位电工徒弟们,帮手看下,感谢。-3.jpg




上一篇:面试医院电工会问什么?
下一篇:蕲春行知国际学校,简单谈一下
标签: 压力
avatar rAYaPnbu

写了 41 篇文章,拥有财富 141,被 0 人关注

分享分享 分享淘帖
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login
B Color Link Quote Code Smilies
avatar
zeuxis 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:50:28
水壶和电磁炉各单插一个插座,总体额定功率在6000w,电流30a,这只漏保是63a的,完全可以带动,只要房间供电线额定电流足数就没问题,冰箱功率只有100w,插排和墙插都行,第三个看插孔大小,如果是普通三角,那么开关可以用来控制一盏灯或别的,也可以做这个插孔的开关。如果是大的三角,背面应该标注电流是16a,那就是用来挂空调的。
回复

使用道具

avatar
dptzxy91 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:51:01
32的就可以了 63的有时候线太细短路了开关不跳 光烧线了
回复

使用道具

avatar
1179767 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:51:43
看线径大小。不知道你线多大
回复

使用道具

avatar
upent 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:52:40
插座带开关,大功率下,那个开关最先坏。
回复

使用道具

avatar
朋友ixaoi 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:53:11
6000w的功率起码要4m㎡的国标铜线才行!
回复

使用道具

avatar
cfjy888 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:53:22
63的太大了,换32的足以,不然被电死了都不会跳
回复

使用道具

avatar
心太乱 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:54:10
只要线径达4平方以上就可以满足你的要求,漏保开关63A太大了,但你就用这些电器是没问题的。图三一般用于冰箱。插座上的开关如额定容量小就不要用来切断插座电源了,直接空置。
回复

使用道具

avatar
sbs 高级会员 | 发表于 2019-11-8 18:54:54
先看看线是多大平方的再考虑开关的问题
回复

使用道具

avatar
shichg123 论坛元老 | 发表于 2019-11-8 18:55:50
走电和功率大小有毛关系
回复