图文精华

问下大佬
我想用网线带220v  只用其中的两根线。
一边220进  一边接12v的电源适配器出,接到电器上。
中心间隔100m左右,有题目吗?会不会烧线?
由于线已经埋了,就近欠好取电。




上一篇:什么是下板电工?
下一篇:15千瓦的进口电机,额定电流72
avatar ucomcn

写了 58 篇文章,拥有财富 172,被 0 人关注

分享分享 分享淘帖
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login
B Color Link Quote Code Smilies
avatar
williamsliang 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:40:01
人工置顶 问下大佬我想用网线带220v  只用其中的两根线。一边220
回复

使用道具

avatar
PNaYUrpG 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:40:36
大佬们快出来
回复

使用道具

avatar
ylzhang 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:40:59
网线很细很容易折带强电很容易烧断
回复

使用道具

avatar
酷似性j 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:41:39
耐压捉急。。。
回复

使用道具

avatar
UWqDnJCv 中级会员 | 发表于 2019-11-8 19:42:25
我给你计算一下吧,你也没有说你的12伏电源功率多大,额定电流多少。先说线,一般网线的导体直径是0.55,截面积也就0.2左右。不说强度,只分析线路电阻,0.2的铜线,100米,两根线的电阻就是17.5Ω。你看一下你的电源功率多大,电流多少,可以算一下线路压降,以及导线的载流量。
回复

使用道具

avatar
afdjjjj 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:43:14
网线绝缘皮太薄了,危险!
回复

使用道具

avatar
LZhCAGRV 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:44:08
可以
回复

使用道具

avatar
donaldjackie 论坛元老 | 发表于 2019-11-8 19:44:32
可以,把网线线心全部用上截面多点,用网线接个临时灯啊什么的都还勉强用,
回复

使用道具

avatar
`ivY) 高级会员 | 发表于 2019-11-8 19:45:05
网线太细了,不行接220V用,很容易过载发热短路着火。
回复

使用道具